日照变压器故障六大总结

2018-04-09 点击量:566 字体:
分享到:
日照变压器故障六大总结

    日照变压器故障问题一直是日照变压器用户所关系的问题,一般追着日照变压器老化,故障也开始慢慢发现,负责日照变压器维护的人员通过总结,发现一般包括这些故意:误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、负载不平衡、对设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误用等。

   第一、日照变压器运行中的检查

 

    1、由于每台日照变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的日照变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断日照变压器内部是否有故障。

 

    2、油质正常为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。油面过高应检查冷却装置的使用情况,是否有内部故障。

 

    3、应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。

 

    4、大风时应检查引线有无剧烈摆动,日照变压器顶盖、套管引线处应无杂物;大雪时各触点在落雪后,不应立即熔化或有放电现象;大雾天时有无火花放电现象等等。

 

    第二、日照变压器故障原因分析

 

    下面给出了在过去几十年中美国HSB公司总结出的有关日照变压器故障的基本原因。

 

   1、线路涌流。这一类中包括由误操作、日照变压器解并列、有载调压分接头拉弧等原因引起的操作过电压、电压峰值、线路故障以及其他输配方面的异常现象。这类起因在日照变压器故障中占有绝大部分的比例。

 

   2、绝缘老化。由于绝缘老化的因素,日照变压器的平均寿命仅有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命,在1983年,发生故障时日照变压器的平均寿命为20年。

 

   3、受潮。受潮这一类别包括由洪水、管道渗漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分。

 

  4、过载。过负荷经常会发生在发电厂或用电部门持续缓慢提升负荷的情况下,最终造成日照变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。

 

  5、雷击。雷电波看来比以往的研究要少,除非明确属于雷击事故,一般的冲击故障均被列为“线路涌流”。

 

  6、负载不平衡。由于负载不平衡所引起某相长期过载,而使该相温度偏高进而使绝缘老化,产生匝间短路或相间短路。

   在以上总结的6条日照变压器故障,在下面我们会来分析如何处理,日照变压器问题是大家所关心的问题。本文由专业日照变压器、变压器、日照变压器、日照变压器、日照变压器厂家雷朗电器有限公司编辑整理

  

 