变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

日照变压器和油浸日照变压器的利弊和选用

2018-10-26 点击量:657 字体:大 中 小
分享到:
日照变压器和油浸日照变压器的利弊和选用

1、日照变压器的温度控制系统

  

日照变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于日照变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致日照变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对日照变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。

  

1)风机自动控制:通过预埋在绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。日照变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机变压器厂冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。

  

2)超温报警、跳闸:通过预埋在绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当日照变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,日照变压器已不能继续运行,须向二次回路输送超温跳闸信号,应使日照变压器迅速跳闸。

  

3)温度显示系统:通过预埋在绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台日照变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控系统的可靠性。

  变压器厂

2、日照变压器的防护方式

  

根据使用环境特征及防护要求,日照变压器可选择不同的外壳。通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将日照变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使日照变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。

  

3、日照变压器的冷却方式

  

日照变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,日照变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,日照变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

  

4、日照变压器的过载能力

  

日照变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、日照变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。

  

如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供参考:

  

1)选择计算日照变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性--尽量利用日照变压器的较强过载能力而减小日照变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小日照变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。

  

2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对日照变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的日照变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。日照变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。

  

5、日照变压器出线方式及其接口配合


日照变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求日照变压器置于单独房间内。特别是新的SC(B)9系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为日照变压器与屏置于同一日照变压器室内创造了条件。为适应这一情况,顺德特种日照变压器厂1996年在推出SC(B)8系列新产品的同时,在其《日照变压器技术手册》上首先向客户推出了标准封闭母线、标准横排侧出线以及标准立排侧出线等多种出线方式,1998年出版的《SC(B)9系列日照变压器技术手册》中,使上述出线方式得到肯定和进一步完善,受到客户、设计单位的普遍欢迎。近年来,设计单位逐渐熟悉并予选用,在此作简要介绍。

  

1)标准封闭母线:工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之日照变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排的联接。带外壳(IP20)产品,在外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提变压器厂供封闭母排接线端子。

  

2)标准横排侧出线:当日照变压器与日照变压器屏并排放置时,为方便其端子间的联接,日照变压器可提供横排侧出线,通常与、GCK、MNS等屏相配,日照变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的日照变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横